曲径通幽论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1978|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[华为] [交换机]修改终端控制口的参数

[复制链接]

4918

主题

5880

帖子

3万

积分

GROAD

曲径通幽,安觅芳踪。

Rank: 6Rank: 6

积分
34395
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-20 00:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终端控制口所涉及的参数有:速度(波特率),数据位,校验,停止位,流控。当打开一个终端连接软件(winXP 上的超级终端,win8/10 已经没有了,可以下载独立的安装版本),也可以看到这些参数:


如果修改了默认的参数,那么如果别人也通过 console 口来登录,那么在不知道修改后参数的情形下,他是登录不进来的。

修改这些参数,需要在用户界面视图摸下修改(这些参数就是为用户服务的):
[Huawei]user-interface con 0


1. 修改速率
[Huawei-ui-console0]speed ?
  300     Only asynchronous serial user terminal interfaces can be configured
  600     Only asynchronous serial user terminal interfaces can be configured
  1200    Only asynchronous serial user terminal interfaces can be configured
  4800    Only asynchronous serial user terminal interfaces can be configured
  9600    Only asynchronous serial user terminal interfaces can be configured
  19200   Only asynchronous serial user terminal interfaces can be configured
  38400   Only asynchronous serial user terminal interfaces can be configured
  57600   Only asynchronous serial user terminal interfaces can be configured
  115200  Only asynchronous serial user terminal interfaces can be configured

一般不建议修改速率。

2. 修改数据位
[Huawei-ui-console0]databits ?
  5  5-bit databits
  6  6-bit databits
  7  7-bit databits
  8  8-bit databits

默认是 8 个数据位。

3. 修改校验位
[Huawei-ui-console0]parity ?
  even   Even check mode
  mark   Mark check mode
  none   None check mode
  odd    Odd check mode
  space  Space check mode


校验位是用来校验数据的,默认没有设置校验(none)。even 是偶数校验;odd 是奇数校验;mark 校验是把校验位固定设为 1;space 校验是把校验位固定设位 0 。通常来说,mark 和 space 校验没有奇偶校验方式更保险。

4. 修改停止位
[Huawei-ui-console0]stopbits ?
  1.5  One-and-half-bit stop bit
  1    One-bit stop bit
  2    Two-bit stop bit

默认情况下,停止位是 1 位。
停止位是用信号 1 来表示一帧信息的结束。位数本质含义是信号出现的时间,所以有分数位,如1.5(一位半)。如果是 1.5,那么剩下来的半位时间是不能传输数据的,需等待下一个时间周期才能传输数据。这些都是由硬件控制,软件只需设定即可。

5. 修改流控
[Huawei-ui-console0]flow-control ?
  hardware  Hardware flow control mode
  none      None flow control mode
  software  Software flow control mode

默认是不设置流控。通过 console 口登录,无需流控。

小心修改这些参数,如果忘记了,会带来许多麻烦。由于也可以设置登录密码,因此没必要通过修改串口参数来达到保护目的,建议不需要修改,但明确一点的是它们是可以修改的。